西瓜–沈阳:
请问下这个互感器,如果我输入220V,它输出是2MA?


坚鸿-深圳:
好像220V端是要串入大功率的限流电阻,把流过互感器的电流控制在2mA以下,因为限流电阻是固定的,电压变化,所以电流就变化,电流的大小就跟电压有关了。由于是1000比1000的关系,也就是1比1的关系,所以在互感器另外一段次级读取到的电流就是互感器初级的电流了。这里1比1的好处是体现在隔离。

小明-陕西:
鸿哥,如果要用AD检测220v的交流电要用变压器变压吗?

坚鸿-深圳:
互感器本身就是变压器。有两种方法,一种是互感器,一种是用电阻分压。
(1)互感器的好处是隔离和安全,缺点是失真严重,精度不高。
(2)电阻分压的好处是精度高,响应快。缺点是不隔离,没那么安全,而且干扰也大,电路上设计要求严格。


东游取经-深圳:
你那1000:1000不会是隔离变压器吧?

西瓜–沈阳:
其实就是隔离变压器。

东游取经-深圳:
其实电流互感器也是利用电压互感的原理。其实做电流互感器,电压互感器,出来的都是虚值,要校正才行。出来的交变信号要整流,电阻限流,并电阻降压才能得到需要的值。


坚鸿-深圳:
也有专用的ADC芯片,内部自动处理的,比如CS5463就是这类芯片,但是比较贵。
西瓜–沈阳:
我估计不用整流直接接个电阻 转电压,在OP进口地方 把振幅提高上去,是不是就可以单电源了。。。

坚鸿-深圳:
对。可以的。因为频率才50Hz,很低的。我的观点是不用整流,但是你ADC采集的时候要频率要快点。你50Hz的波形,计算一下周期,就知道自己采集的时间应该多少比较合理。
西瓜–沈阳:
互感器进入口串联118k电阻接220,输出端接了个1k电阻,现在测交流是1.3v(万用表显示),这数据对么?

坚鸿-深圳:
理论关系是220除以118=1.8644.但是考虑到万用表量得是有效值电压或者平均电压,而且电网有波动,所以这个不重要。像东游所说,你要自己加入一个比例系数去修正.

西瓜–沈阳:
我想知道怎么个方法,我现在测量出的1 .3v除以1000是不是就是输出电流,还是1.3除以1.414再除以1000?

坚鸿-深圳:
220:1.3这个才是他们的比例关系,电阻不用考虑.你输入220,输出是1.3,其它忽略.然后你再多采集几个点的数据,看看线性度好不好,如果不好,就用查表的方法去修正它.
西瓜–沈阳:
我换了个110k的还是1.3输出。

坚鸿-深圳:
别换电阻。电阻选好了就固定下来。你试着变换电压,比如输入36V的交流电试试,或者输入110V的交流电试试。