独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2407|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] 变压器打高压测试不通过一般是什么原因引起的?已解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-25 02:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
曹健-江苏:
下午有人问我变压器打高压测试不通过是什么原因引起的,当时手上事情多没有回答。现在来解答一下。打高压是变压器常规检测之一,通常变压器打高压为2KV,漏电流设置小于20uA,一般变压器打高压,需要打初级对次级,初级对铁芯,次级对铁芯,如果不过关,通常是工艺问题。低频变压器一般采用矽钢片,所以需要考虑初次级对铁芯,高频变压器一般是初次级之间打高压 ,如果变压器高压不过一般是初次级之间的安全距离设置有问题,同时高压胶带裹得不行,还有就是变压器漆包线有暗伤。变压器浸漆烘干后, 绝缘性能会提高,但是电感量会有所下降,一般控制在5%左右。

乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-5-4 14:07 , Processed in 0.153847 second(s), 17 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表