问:
谁有485通讯时硬件自动切换的电路原理图?

小陈-东莞:
485自动切换的硬件图.png
★坚鸿-深圳:
你的485硬件自动切换原理图你自己试过吗?你确定管用?你确定第4引脚DI一直接地也能发送数据?

小陈-东莞:
确定。现在就在用着。

★坚鸿-深圳:
如果能发送数据,那么这个图是很巧妙的,我能感受到它的巧妙之处,我太喜欢了。速度怎么样?

小陈-东莞:
和触摸屏通讯用57600的这个波特率。。速度好快呀。嘿嘿,stm32串口modbus通讯丢失率也是0。。115200会有%0.15丢数据。

许宁-潍坊:
下图是我正在用的自动切换发送接收模式的485电路,经过验证很好用。如下图:
485.png

子非-江苏:
R4和R12用普通电阻可以吗?我看到很多人说要用PTC电阻串接防止过流。

许宁-潍坊:
我用的0805电阻可以使用,只是没有经过大量测试,不过网上很多都选用大功率电阻。


子非-江苏:
是的。0805的电阻,尤其是小阻值瞬间耐冲比较差。