★坚鸿-深圳:
开关电源和线性电源有什么本质差别,能不能讲得比较通俗易懂?


曹健-江苏:
开关.jpg
      图1  开关电源

线性.jpg
                 图2   线性电源

三极管有三个工作状态:开,关,放大。开关电源就是三极管工作在开关状态。线性电源就是三极管工作在放大状态。
其实工作在放大状态的三极管就是一个可调电阻,输出假设为12V,如果此时输出电压偏高,那就调节可调电阻, 使阻值减小,输出电压就可以降低。同理 ,如果输出电压偏低,将可调电阻调大, 则输出电压升高, 就这么简单。

★坚鸿-深圳:
怎么调可调电阻,这只无形的手在哪?

曹健-江苏:
很简单,这只无形的手是如何调节呢?其实就是负反馈:
第一步,输出采样。
第二步采样信号放大。
第三步放大的采样信号调节可调电阻。
上文已经说到:可调电阻其实是三极管工作在线性区。三极管为何可以工作与线性区?其实就是调节基极的偏置电压。  
至此答案其实已经知道了,第三步其实就是通过将放大的采样信号直接送给功率晶体管的基极,通过调节功率晶体管的基极偏置电压达到调节可调电阻的效果。


程工-深圳:
我再补充解释一下。
(1)请看下图:
程工_线性.png

二极管D5为基准电压,如果输出被拉低时,T3 EB极电流变小,T2 B极电压就会升高,严格来说应该安电流来分析。

(2)下面这个是用TL431做的,简单,精度高,更容易理解:
TL431.png