独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2563|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] ULN2003的COM脚不接电源能当反相器用吗?为什么?已解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-4 13:34:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
小小陈-天津:
ULN2003的COM脚不接电源能当反相器用吗?

★坚鸿-深圳:
可以。反向器跟COM脚接不接电源无关,但是要注意,不管COM脚接不接电源,它的输出端都要在外部必须加上拉电阻。为什么?还是要从ULN2003的本质说起,它内部可以看作是7路带了续流二极管的NPN三极管,输入端就是这个NPN三极管的基极(基极内部已串了一个限流分压电阻),输出端就是这个NPN三极管的集电极,标号“E”端就是这个NPN三极管的发射极,关键的问题来了,那么COM端是接哪里?其实COM端就是接续流二极管的阴极!所以在驱动继电器的时候,这个COM端一般要接正电源(续流二极管起作用)。在做反相器的时候,如果COM悬空,就是续流二极管不起作用而已,但是NPN三极管是起作用的,只要在输出端(集电极)接外部10K左右的上拉电阻就可以。具体内部结构你可以找ULN2003的芯片资料看看。

威-广州:

看上图,uln2003的内部结构参考图就一目了然了。

乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-4-25 09:56 , Processed in 0.168784 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表