陈世江-东莞:
空开.png
空开:空气开关,一般家庭工程配电箱那一排排就是空开,主要明显参数C数字,比如C30,C63,代表承载电流30A,63A。

★坚鸿-深圳:
会自动跳闸吗?

木木-陕西:
短路就跳,就是测大电流的。

陈世江-东莞:
短路或者负载过大过热会跳。

★鑫源-浙江:
空气开关达到额定电流后就发热的,像热水壶烧开水一样,水开了就跳了。不过还有一点就是,当空气开关的输入输出线时间长了,会松动或罗丝与电线之间有氧化层(在没到额定电流时)也会发热,就算是误动作了。

陈世江-东莞:
C30型号的C是不是指示电流(Current)?

★胖纸-沈阳:
开关型号里的c不是电流,是c型。还有d型,区别在于保护对象电流曲线不一样。家庭用电电流冲击小一般用c型;电动机一般用d型,因为启动冲击电流比较大,c型就会误保护。

陈世江-东莞:
刚刚查了一下资料如下:
空气开关C是断路器的分类。 国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电。 另外,还有ABB公司获取专利的K特性,它主要是用于额定电流40A以下的电动机系统。