独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2639|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] 在不知道继电器具体吸合时间的情况下,程序中预留的反应时间一般多少ms最佳啊?已解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-14 15:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 jianhong_wu 于 2016-8-14 15:32 编辑

晓谢-南通:
请教一下,在不知道继电器具体吸合时间的情况下,程序中预留的反应时间一般几十ms最佳啊?

许珺-杭州:
100Ms。一般国产继电器手册是30Ms。

Goem-顺德:
每个之间最好相隔100到300Ms。
乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-4-26 03:52 , Processed in 0.154474 second(s), 17 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表