坚鸿-深圳:
大家习不习惯在一块主板的电源入口处并一个瞬变二极管?比如一个直流供电24V的主板。我感觉,主板的电源入口很少用瞬变二极管的。如果选择的瞬变二极管的电压参数不对,或者余量不够,容易导致外部的开关电源寿命降低,或者因瞬变二极管的保护导通而增大电流引起外部开关电源的自我关断保护,最终引起主板被误重启。我看了几个别人的主板,他们都是只并一个220uF或者2200uF的大电容,没有用到瞬变二极管。

程工-深圳:
我想了一下,以前做的安防摄像头有加,其它产品都没加。

坚鸿-深圳:
个人感觉,用电容来滤某瞬间的杂波,就像中医或太极。而瞬变二极管像西医的手术,针对性强,但是参数选择不慎,容易引入副作用。工控中,因为24V一般还接到气缸的电磁阀,继电器,等感性器件,电源波动大,而瞬变二极管如果应用在频率高的场合,它的“手术般”的硬性频繁斩波,如果TVS电压档位选择不当,可能对电源系统是一种伤害。瞬变二极管主要是用预防偶然瞬变突变的场合。因此,TVS的电压档位选择非常关键。比如24V供电的,我以前选p6ke30a这个瞬变二极管,保护电压是25.6V,但是实际应用中,感觉余量不够,有少数客户容易烧坏开关电源,或者有少数客户的主板莫名其妙的被重启。昨晚在查了下一下资料,确实发现该型号的电压偏低,应该选择28.2V的p6ke33a才更加合理。百度的信息如下:

1.jpg 2.jpg


阿文-深圳:
我习惯用TVS,为了保护dcdc。

程工-深圳:
比如说一个电源IC的输入电压范围是12到24V那么我会选择近30V左右的TVS,要避开输入电压范围。

Yiman嵌弘-上海:
我们每个产品都有加tvs管,工作电压9到36V。一般选择36V开始动作的TVS管反向电流1ma。功率在8000W.可以过7637里面的173V  300ms  脉冲4R内阻连续10次冲击。品牌有国产君耀或者瞬雷。也有进口的。

西江月-梧州:
关于群主的产品,我的一点建议,控制类电源直接从市售的开关电源上取,核心的单片机部分经过DC/DC降压,再经过一个线性电源稳压(DC/DC出来的电压要高过线性的最小输入电压,具体看负载电流)。滤波电容要用大些,一定要用品牌的。开关电源一定要用好的,输出电压稳定无干扰。