独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3411|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] 能直接用继电器控制5000V危险高压电的通断吗?各群友纷纷发表意见,滔滔不绝。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-18 20:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 jianhong_wu 于 2014-11-18 20:32 编辑

MISS—西安:
如何利用单片机一个I/O口控制24V的继电器?用光耦可以吗?

鸿哥-深圳:
继电器的负载是什么?

MISS—西安:
5000V高压直流电源。各位大神有没有什么好的方案。

鸿哥-深圳:
我给你5条建议:
(1)这个项目要把安全放在第一位,5000V确实是超高压,硬件部分尽量参考同行,尽量请教同行的前辈,不要自己想当然找几个江湖郎中问问就动手做,不要完全听群里群友意见,包括鸿哥的意见也不能全听。因为在这种危险的行业用途,很多常规的项目经验都不能用。
(2)必须用两路完全隔离的电源,这两路电源不共地的。单片机控制的那部分用一路电源,驱动继电器的那部分也用另外一路电源,单片机IO口出来后必须经过光耦隔离控制另外一边的继电器,注意,光耦两端的电源不共地,完全隔离。这样做的好处有2点,一方面让单片机不容易受干扰而死机,另一方面是起到一个防火墙的作用,预防万一继电器部分发生高压电侧漏,把高压电引过来到单片机这边。
(3)要防止上电瞬间由于单片机IO的不确定,导致继电器上电误动作。
(4)鉴于这个项目的安全重要性,应该额外考虑加一些监控保护电路,以防万一。比如监控继电器是否坏了报警等等。
(5)尽量不要用51单片机,尽量选择PIC等抗干扰能力强的单片机。

MISS—西安:
当然先谢宏哥这么认真的解答。

东游取经-深圳:
用继电器直接控制5000V不行的。

MISS—西安:
怎么了?

东游取经-深圳:
高压拉弧马上就坏了。

MISS—西安:
放电的确是个问题。

牧阳-深圳:
5000V电压。。。继电器。。。我就呵呵呵。

东游取经-深圳:
只能控制产生高压的前级。

MISS—西安:
不过选择常开的继电器,另外并一个继电器来放电。

东游取经-深圳:
不行。

牧阳-深圳:
这个东西用普通PLC都不保险。

小狐—深圳:
这么高的电压,生命危险啊。

东游取经-深圳:
没事的。

牧阳-深圳:
应该用电力操作电柜。

MISS—西安:
电流小。

东游取经-深圳:
我都电过。

草上飞-深圳:
加一个二极管防止产生高压弧可以吧。

牧阳-深圳:
多大的电流?控制的总功率?

MISS—西安:
被控制的电流超小,小到不能再小了。

草上飞-深圳:
电流小没事。

Inc-东莞:
一般市面上的继电器的耐压没有5KV的。

MISS—西安:
有啊,300块一个。都买回来了。

草上飞-深圳:
加二极管防止继电器断开时产生的电弧。

东游取经-深圳:
那个是必须的。感性元件都要加二极管。

MISS—西安:
二极管不行的。

草上飞-深圳:
二极管不行那你怎么保护??

西江月—江苏:
触点间隙要大于2mm。

东游取经-深圳:
5KV是不能用继电器直接控制的。

肖亚平--四川:
应该像东游说的那样,控制产生5000V的前级。

土豆づMr.--浙江:
好高的电。

草上飞-深圳:
那用什么来控制呢?IGBT?

东游取经-深圳:
触点拉弧马上烧。

肖亚平--四川:
IGBT只是功率控制器件,电流大。电压高,电流小,就怕拉弧。

西江月—江苏:
电流小可以多串几组触点解决。

东游取经-深圳:
不行的。没有这样做的。

西江月—江苏:
速度快,间隙足够大。绝缘要处理好。

东游取经-深圳:
直接通断5000v不现实,就算实现了,成本也会非常高。

鸿哥-深圳:
我也是觉得直接通断5000v有点悬,看看能不能控制它的前级。

土豆づMr.--浙江:
高压电路的控制都是在控制前级弱点的部分!这点学校就学过了。



乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-4-20 10:36 , Processed in 0.155568 second(s), 17 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表