独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3685|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] 485通讯AB线中间串接匹配电阻120欧不行,还有什么其它匹配电阻电路可以参考?已解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-5 18:04:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 jianhong_wu 于 2014-12-5 18:05 编辑

红枫叶_重庆:
问一个485通信的问题.为什么用两个都是AB线中间串120欧电阻进行通讯时不能正常通讯,而是用一个中间是120欧和另一个AB线加上下拉电阻才能通讯呢?如图:

鸿哥-深圳:
我们一般都是用前面那种AB中间串120欧电阻的电路图,我一直都这么用也很正常呀。

红枫叶_重庆:
我也是用的前面,你是在测试的时候发现不能正常通讯,换上后面的就行了,不知道什么原因。一个是STM32f103单片机,另一个是LPC1114的。

暖 ——大连:
或许和终端匹配电阻有关。惯例是120欧,但是有时候和你的接入点数量和线长也有关。

Inc-东莞:
我是两种合二为一,保证不会出错。


鸿哥-深圳:
你用过?

Inc-东莞:
实际应用过,暂时没有发现问题。我这个也是采用某开发板厂商的图。在STM32上试验过的。STM32F103跟STM32F407通信。

暖 ——大连:
百度文库刚搜的:

鸿哥-深圳:
问题是,这个匹配电阻是怎么计算的?

暖 ——大连:
是啊,有专门讨论这个匹配电阻的,以前我还真学习过,现在不用都忘了。

Inc-东莞:
没想过,在开发板上实践过,没问题,直接采用。两者合一。

鸿哥-深圳:
学习了,这个经验很重要,以后万一遇到这类问题,就多了一招防身。

伟-肇庆:

这个电路图刘洋STM32的485就是这个,只不过加了个光耦隔离。


乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-6-14 22:30 , Processed in 0.198095 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表