独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2761|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] 谁知道可控硅上电瞬间导通一下,误操作,啥原因?已解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-10 01:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
放手-河北:
谁知道可控硅上电瞬间导通一下,啥原因?瞬间导通就断开了,刚开始带灯泡时也闪一下,减小阻容吸收电阻可以了,可带上感性负载又不行了。你们遇到过吗?

小方-温州:
抗干扰不行。在触发端和地之间接个电容就可以。


放手-河北:
是不是di/dt的原因啊?

★坚鸿-深圳:
是的。三年前我帮别人做的产品上也遇到过可控硅上电动作的问题,现在我也忘了当时具体的解决步奏。朦朦胧胧中记得好像我试了两套方案:
(1)是加电容和电阻组成的LC抗干扰电路,这个方案好像会漏电,当时把我的客户电得跳了起来,摔倒在地,如果用这种方案好像要注意隔离和预防触电的保护。
(2)在电源输入端加交流虑波器,是串入两个电感那种。

我记不清我用了哪种方法了,总之,要预防上电瞬间电流过大,给它一个缓冲时间。

乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-4-23 14:23 , Processed in 0.144716 second(s), 17 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表